消防设备电源监控系统在湖南长沙会所的应用

添加时间:17-12-11 13:26:36

本文简述了消防设备电源监控系统的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞消防设备电源监控系统在张家港世茂会所的实例介绍,阐述了消防设备电源监控系统功能的实现及其重要意义。

关键词:消防设备电源;监控系统;

0 项目概述

    广元集团是一家国际性、综合性的投资集团,多年来一直致力于房地产、旅游、酒店、商业、进出口贸易等多个领域。本项目设计范围为长沙广元会所消防设备电源回路,共3台三相双电源配电箱,6台单相单电源配电电箱。本项目在消防负荷配电箱内安装电源电压信号传感器,消防设备电源状态监控器设置于消防控制室内,系统采用总线形式组网。

1 用户需求

    本项目要求消防设备电源监控系统能通过对长沙广元会所消防设备的供电电源的故障和异常状态进行监控,及时报警提醒相关人员消除这些隐患,防止发生火灾时,消防设备无电可用,设备不能正常投入使用。

    为便于值班监控管理,中央主机应具有以下主要功能:

    1)按照配电图纸,对各回路消防设备进行监控,掌握消防设备电源的运行情况。

    2)消防设备电源监控系统内部能够实现统一的监控平台,能够得到系统内部全部参数的实时数据;对整个消防设备电源监控系统的智能化管理,能够通过检测消防设备电源的电压状态等相关信息,从而判断消防设备电源是否有断路、短路、过压、欠压、缺相、错相等故障信息。

    3)主机对监控报警和故障报警事件应具有实时打印事件编号、监控部位、事件性质、报警参数及日期时间等数据的功能。报警事件数据应专门储存,有独立的查询界面,并不可修改,以供故障责任分析之用。

    4)除以上条款要求外,主机的其它功能和性能尚应符合国标GB 28184-2011 《消防设备电源监控系统》的规定及GB 25506-2010 《消防控制室通用技术要求》的标准。

2 引用标准

    系统的设计满足以下所列制造和试验标准:

    1、ISO/IEC11801 《国际综合布线标准》

    2、GB/50198 《监控系统工程技术规范》

    3、GB28184-2011        《消防设备电源监控系》

    4、GB25506-2010        《消防控制室通用技术要求》

    5、GB/T 50314-2006     《智能建筑设计标准》

    6、GB50016-2006     《建筑设计防火规范》      

    7、GB50303-2002        《建筑电气装置工程施工质量验收规范》

    8、JGJ 16-2008         《民用建筑电气设计规范》         

    9、GB50052-2009        《供配电系统设计规范》

    10、GB50054-2011        《低压配电设计规范》