单开防火门监控系统安装图示(形式I)
单开防火门监控系统安装图示(形式II)单开防火门监控系统安装图示(形式III)

注:
1.本页3种形式分别与第32页的形式I、形式II、形式III相对应。
2.形式I中,常开防火门设置电磁释放器、机械闭门器及门磁开关。电磁释放器、门磁开关分别与监控模块连接。发生火灾后,防火门监控器通过监控模块使电磁释放器动作,释放链条,门扇在机械闭门器的作用下完成关闭。门磁开关吸合后,通过监控模块向防火门监控器反馈防火门关闭信号。
3.形式II中,常开防火门设置电动闭门器。发生火灾后,防火门监控器通过监控模块使电动闭门器动作,门扇在电动闭门器的驱动下完成关闭,并通过监控模块向防火门监控器反馈关闭信号。
4.形式III中,防火门处于常闭状态,门磁开关吸合。防火门被开启时,门磁开关通过监控模块向防火门监控器发出信号,提示防火门处于开启状态。
5.门磁开关不得破坏门扇与门框之间的密闭性。